最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)
我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)
关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?
不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
2楼
既然是新建小区换热站的工程,还是建议采暖和散热器供热分开。可以考虑回水经过换热供地板采暖。
应该首先明确一次热源的情况:热水or蒸汽
15。5W平方米的散热器采暖建议采用二台换热器,选择三台循环水泵(如果节省投资,可不采用变频),供热负荷比较大,不宜选择换热机组。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
想用回水给地板采暖供热,想法很好;但散热器采暖的回水设计温度一般为70度,而地板采暖供热供水温度不能大于60度,需要控制温度;另外,直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后,再回循环泵,存在与其他回水的压力平衡匹配问题,估计压差会达到10m。
回复
5楼
采暖和散热器供热分开,回水经过换热供地板采暖(为保证地板采暖出水温度可利用一次热源辅助加热),应该是比较合理的做法,易于管理与控制而且节能。
回复
6楼
支持lwjlwj斑竹的意见,为保证地板采暖出水温度可利用一次热源混合加热。但是还要应该注意一点,去市政咨询一下:看一次热源允许的回水温度,供回水的温差。这个在我们这,热电厂有明确的规定。
回复
7楼
1、按国标实际设计施工;
2、甲方的要求和提供数据;
3、本公司的施工经验和实力。
回复
8楼
一次热源为0.4MPA的150度蒸汽,按此地情况 散热器回水温度一般在40--50度之间,所以不会过高,
主要问题是怎样控制两个分路的流量 \压力等
要是选板式换热器,多大换热面积好啊 或者功率怎样啊,
18万平 我想用两台换热器,
希望大家给些建议 或意见,
谢谢了!
回复
9楼
基本明白搂住的想法,我想一旦运行起来调节方面会比较麻烦,而且也不太经济,建议做两套系统比较方便稳妥一些,换热站也比较好布置。
回复
10楼
建议分成两个系统 这样便于调节,我去年做的一个项目和这个差不多,运行后感觉分开比较有优势
回复