如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?
如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?
![1161066501861.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/E5/31/rBBhH11J4laAQqMLAACPZrXoQFA837.JPG)
12楼
剪刀式楼梯,不必设两套系统,因为在并不常用的设备上增加造价,不太好.宜每隔一层设一个风口,这样的话有可以让风口不至于太大
风量要注意,具体要求措施上很详细了.
回复
13楼
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
高规的条文你可以改吗?
回复
14楼
我也碰到这种情况,我就是这么做了!!!
回复
15楼
设两个井比较好
回复
16楼
为三合一前室,两个楼梯间及合用前室应分别设置正压送风系统,楼梯间的送风口每二到三层设一个即可
回复
17楼
为三合一前室,两个楼梯间及合用前室应分别设置正压送风系统,楼梯间的送风口每二到三层设一个即可
回复