请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2006年10月17日 14:28:27
来自于通风排烟
只看楼主

如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?

如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?

1161066501861.JPG

免费打赏
hvac1130
2006年11月22日 15:27:45
12楼
剪刀式楼梯,不必设两套系统,因为在并不常用的设备上增加造价,不太好.宜每隔一层设一个风口,这样的话有可以让风口不至于太大
风量要注意,具体要求措施上很详细了.
回复
czx663
2006年11月23日 14:53:04
13楼
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
高规的条文你可以改吗?
回复
tanghuaping
2006年11月29日 18:07:10
14楼

我也碰到这种情况,我就是这么做了!!!
回复
路蛮漫
2006年11月29日 23:30:15
15楼
设两个井比较好
回复
zhangminghua7512
2006年12月04日 16:11:20
16楼
为三合一前室,两个楼梯间及合用前室应分别设置正压送风系统,楼梯间的送风口每二到三层设一个即可
回复
zhangminghua7512
2006年12月04日 16:11:27
17楼
为三合一前室,两个楼梯间及合用前室应分别设置正压送风系统,楼梯间的送风口每二到三层设一个即可