请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2006年10月17日 14:28:27
来自于通风排烟
只看楼主

如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?

如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ?

1161066501861.JPG

免费打赏
junesong
2006年10月17日 17:54:47
2楼
好象是2~3层开一个就可以了吧
回复
二虎
2006年10月18日 16:14:50
3楼
两个楼梯间宜分开设置正压送风
回复
yhf20020801
2006年11月21日 09:13:38
4楼
18层及以上宜每2~3层设一个,小于18层宜每层一个
回复
xgbear
2006年11月21日 09:20:18
5楼
分成两个独立的楼梯考虑,如果一个井送风,那风量x2
回复
wangliaolin
2006年11月21日 14:50:15
6楼
规范规定剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口应分别设置.我是这样理解的:
1、如果剪刀楼梯间设两个送风井,做两个送风系统,则每个系统送风口两到三层设置一个,互相错开。
2、如果尖刀楼梯间设一个送风井,做一个送风系统,则系统送风量X2,风口每层设置一个。
像你这种情况应该每层设置一个。
回复
hhbox
2006年11月21日 16:29:33
7楼
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

该图剪刀梯已经合用前室,防烟系统应分开设置,风口布置看建筑平面就很容易理解了!
回复
haodangxp
2006年11月22日 12:57:51
8楼
7楼正解!
合用前室时剪刀梯的防烟系统要分开设置
回复
zjw1316189
2006年11月22日 13:04:30
9楼


我支持你,你说的很明确也符合规范。相信楼主也清楚了吧
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 14:46:42
10楼
规范上要求的是宜每隔2~3层设一个加压送风口8.3.8条,因此不一定每层都设,关键是要符合这一条,每3~4层设一个加压送风口,比如1,5,9……这样也符合规范啊,不过注意风口尺寸,一层一个也可以。
回复
czx663
2006年11月22日 14:59:22
11楼

有道理,有的地方性规范上就是这么做的,但是合用一个井的话,就这个工程而言会与7楼说的有冲突,建议还是用两个井道。6楼的1中那样设置比较妥当
回复

相关推荐