紧急求助:储满冷冻水的无缝钢管可否进行橡塑发泡
ouweixin
ouweixin Lv.2
2006年10月16日 19:09:23
只看楼主

在程控机房走廊,需更换原有的玻璃棉套管,而甲方无法让我们关闭阀门,无法排空里面的冷冻水,请教各位,在24度的走廊里跟在不关闭闸阀的情况下可否一样保温呢,能说说你的见解吗,谢谢!!

在程控机房走廊,需更换原有的玻璃棉套管,而甲方无法让我们关闭阀门,无法排空里面的冷冻水,请教各位,在24度的走廊里跟在不关闭闸阀的情况下可否一样保温呢,能说说你的见解吗,谢谢!!
免费打赏
zjgect
2006年10月18日 20:56:56
12楼
杜肯橡塑保温材料如何?我们基本上用之个牌子的,感觉还可以,不知富乐斯用的效果如何!?>
回复
pghdyx
2006年10月26日 21:01:23
13楼
将原玻璃管壳取下,用干布擦拭干,再用焊枪将表面烤干,马上表面刷胶水,接着将切割好的保温板粘贴在表面后,其接缝用橡塑专用胶带包好,这样做后一般不会出现有冷凝水(包括在恶劣环境)
回复
pghdyx
2006年10月26日 21:03:56
14楼


上述答题是在钢管上进行保温
回复
hjf1221
2006年12月11日 19:58:51
15楼
可橡塑保温管材,根据现场实际将原保温管分段拆除,用干布将管外壁水擦干,速将保温管刷胶套在管外。再用胶布粘牢 ,再包外层.
我也在现场处理过,最主要外面几层要保密了,外层最好是两屋以上
回复
haidijuren_2007
2007年01月31日 11:44:10
16楼
不的动火,很危险饿,发泡几不能遇火的