求讨论:湿式报警阀这样设置行不行
油腻的小龙包
2012年04月01日 09:47:07
只看楼主

高手看看,这样行不行,讨论一下。。。

高手看看,这样行不行,讨论一下。。。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
jwlvictor
2012年04月06日 10:45:32
13楼
俺也觉得,这是多大的工程啊,请楼主复核一下吧~
回复
waterzy
2012年04月06日 11:10:12
14楼
看来我做过的工程都太小了,最多我才做了11个报警阀,还分区设置的,每个地方3到4个。
你这个工程29个报警阀,工程规模至少得25万米吧,一年干这一个活就沟活了。
如果你这是真实工程的话(因为我严重怀疑你是开玩笑的图),建议你分区就近设置报警阀,每处3到4个。这样走管方便。29个报警阀,出29根管,得多大空间,计算过么
回复
waterzy
2012年04月06日 11:11:10
15楼
还有,报警阀是有安装距离要求的,看看标准图吧
回复
油腻的小龙包
2012年04月06日 11:35:23
16楼
再看看?
来看看看看
回复
油腻的小龙包
2012年04月06日 11:38:06
17楼
这么大的仓库区,需要请fm来论证一下吗?
第一次做这么大的,心虚呀。。。
回复
慈悲
2012年04月06日 12:11:32
18楼
湿式报警阀周边没有排水设施,楼梯的地方如何设置排水?肯定有问题
回复
sadone
2012年04月07日 00:12:30
19楼
多大的仓库,我们做的8个仓库都是分开设置报警阀,没有全部设在一个泵房里的。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月07日 11:17:41
20楼
你那么多阀,要多多少条管啊,而且你泵房根本就装不在,
分区集中吧,环网出泵房
回复
hilljinxiao
2012年04月07日 12:31:47
21楼
室外做个喷淋环网,在仓库里隔一小间湿式报警阀间,把湿式报警阀设于各单体内比较合理吧~
回复
dawn911
2012年04月07日 21:03:04
22楼
这个太不科学了,先不说你这样能不能安装,报警阀后管线太长,应该分散设置报警阀
回复