求讨论:湿式报警阀这样设置行不行
油腻的小龙包
2012年04月01日 09:47:07
只看楼主

高手看看,这样行不行,讨论一下。。。

高手看看,这样行不行,讨论一下。。。

1.jpg


2.jpg

油腻的小龙包
2012年04月01日 10:01:59
3楼
可以把报警阀放在单体外墙吗?
回复
lingdragon
2012年04月01日 22:00:21
4楼
报警阀不是非要放在泵房里面,可以另设报警阀间。
回复
某日某月
2012年04月05日 10:50:16
5楼
这么多报警阀还是分散设置比较好
回复
zl19830211feng
2012年04月05日 12:16:07
6楼
太多了点吧,
回复
wangjiao139
2012年04月05日 13:53:04
7楼
确实报警阀和楼梯间冲突,最好向楼上说的,单独要个报警阀间会更好
回复
拽车蚂蚁
2012年04月05日 14:30:01
8楼
一是报警阀组与楼梯有冲突,
二是这么多报警阀组若是管一两层的话出线比较困难,若是管好多层的话,负责底层报警阀组需减压还得增加布置空间,且对应管径应靠近报警阀组间,好出线
回复
xm19690523
2012年04月06日 08:16:32
9楼
这样简单设计一下,施工可根据现场放置
回复
waterdhg
2012年04月06日 09:25:31
10楼
我在想你的管子怎么接出去??? 那么多管! 你可以设置两个报警阀室嘛!!
回复
老羊_12
2012年04月06日 09:42:29
11楼
我做过的工程比较少,请问啥样的项目需要这么多的报警阀啊?
回复
tatalia
2012年04月06日 09:44:10
12楼
数了一下,共计29个报警阀,每个报警阀带800个普通喷头,你这个,是多大的项目啊,需要这么多报警阀?!
另,如楼上几位所言的几个问题,应调整。水力警铃也没看到。
建议:报警阀可考虑多设置几个分组(建议5-8个左右一组成环),各自成环后出线。

[ 本帖最后由 tatalia 于 2012-4-6 09:45 编辑 ]
回复