在设计风管时,怎么确定每个风口的风量?和房间的换气次数的关系是什么?
在设计风管时,怎么确定每个风口的风量?和房间的换气次数的关系是什么?
2楼
一般空调(舒适性):定冷量,定换气次数便可,工艺空调(主要是厂房),一要够冷量,二要够风量(换气次数要达到标准),这个数可以查规范
回复
3楼
谢谢,是暖通设计规范吗?
回复
4楼
暖通设计规范和设计手册上都有换气次数可查
风量可以通过负荷计算,但是大多数情况都是按照房间的换气次数估算的。
回复
5楼
房间的风量怎么估算啊?〉
回复
6楼
建议版主把这个帖转到我那边去---通风版块!!!
回复
7楼
通风的换气次数在《采暖通风与空气调节》规范上有规定,比如说一个车库的通风换气次数规范要求6次/小时,那么就要计算一下车库的体积,也就是每小时将车库体积量的空气每小时更换六次:风口的风量:是根据规定的风速(如:3米/每秒的风速)来确定风口尺寸或风口的数量。
回复
8楼
有没有哪位朋友知道娱乐城的包厢换气次数多少啊?是设有分体空调的,我的想法是直接在墙上安装排气扇,来达到换气次数,不知道定10次是大了还是小了?
回复
9楼
风口大小的尺寸根据风口的流速和整体送风量大小来确定的,房间的换气次数可查
回复