请问高程建筑给水如何分区啊?一般市政直供是怎样考虑的?
请问高程建筑给水如何分区啊?一般市政直供是怎样考虑的?
2楼
首先得看当地的供水压力是多少
回复
3楼
上次做的一个16层建筑是1-3楼常压直供,4-9楼为加压低区,再往上为加压高区。如果楼层不同,加压情况也会不同,但是都是分这三个档的
回复
4楼
先看当地供水压力,群房或者低层一般都用市政管网直接供水,中区和高区:住宅分区依据是30-35mH20 办公楼性质的按35-45mH2O,看楼层高度。
回复
5楼
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0. 45MPa;
2 静水压大于0. 35 MPa的人户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水乐,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑人户管给水压力不应大于0. 35MPao
回复
6楼
规范对于给水管压力的规定就是分区依据。
回复
7楼
我的理解是。。住宅一般按0.35MPa分。。算层高大约3米的话。8-9层一分。3*8=24.。加上水损和支管水头算10米左右也差不多了吧。。
回复
8楼
同意楼上的意见!!!
回复
9楼
开始有点明白这个问题了。。。。
回复
10楼
谢谢!数据很有说服力。
回复
11楼
谢谢!抓住关键点了,我会再仔细研究一下的。
回复