高程建筑给水分区问题
craft0001
craft0001 Lv.12
2012年03月30日 18:38:39
只看楼主

请问高程建筑给水如何分区啊?一般市政直供是怎样考虑的?

请问高程建筑给水如何分区啊?一般市政直供是怎样考虑的?
免费打赏
zjsmlcy668801
2012年03月31日 14:28:04
2楼
首先得看当地的供水压力是多少
回复
maoying231
2012年03月31日 15:46:18
3楼
上次做的一个16层建筑是1-3楼常压直供,4-9楼为加压低区,再往上为加压高区。如果楼层不同,加压情况也会不同,但是都是分这三个档的
回复
dws1991
2012年03月31日 18:09:39
4楼
先看当地供水压力,群房或者低层一般都用市政管网直接供水,中区和高区:住宅分区依据是30-35mH20 办公楼性质的按35-45mH2O,看楼层高度。
回复
hanyun917
2012年03月31日 23:07:30
5楼
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0. 45MPa;

2 静水压大于0. 35 MPa的人户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;

3 各分区最不利配水点的水乐,应满足用水水压要求。

3.3.5A 居住建筑人户管给水压力不应大于0. 35MPao
回复
jeff8082
2012年04月01日 14:00:11
6楼
规范对于给水管压力的规定就是分区依据。
回复
murphy21125
2012年04月01日 17:35:46
7楼
我的理解是。。住宅一般按0.35MPa分。。算层高大约3米的话。8-9层一分。3*8=24.。加上水损和支管水头算10米左右也差不多了吧。。
回复
waterdhg
2012年04月05日 09:47:31
8楼
同意楼上的意见!!!
回复
一生为水
2012年04月05日 19:47:47
9楼
开始有点明白这个问题了。。。。
回复
craft0001
2012年04月06日 16:42:19
10楼
谢谢!数据很有说服力。
回复
craft0001
2012年04月06日 16:43:59
11楼
谢谢!抓住关键点了,我会再仔细研究一下的。
回复