如何定义动静水压
neardespring
neardespring Lv.11
2004年03月18日 11:13:56
只看楼主

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?
技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那
动水压岂不是很大?
免费打赏
xiaojidong26
2004年03月28日 17:11:29
12楼
to hai_ 公式中90不对吧 怎么不要减去管损 还有你的60.5和29.5 是怎么分配出来的 请赐教!
回复
hai_
2004年03月28日 19:02:42
13楼
静压没有水头损失.V*V/2g=P动
回复
zzg1880
2004年03月28日 23:12:24
14楼
道理很简单,只要学过水力学的都应该知道。
回复
liangfp
2004年03月29日 09:25:33
15楼
to hai:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了.

水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m。
请问:那么前面的水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa和后面的动压60.5m,静压29.5m是什么关系,怎么会出现两个静压值。
回复
hai_
2004年03月29日 09:27:29
16楼
谢谢liangfp
V2/2g是流速水头,是动压的一部分不是动压.
回复
liangfp
2004年03月29日 10:51:52
17楼
我认为:从水力学的观点,严格的讲V2/2g是动力势能而不是动压力。在建规和高规中都没有提到动压力,而是消火栓栓口处的出水压力,动压是一个误解。建规第8.6.2、三和高规7.4.6.5条:、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。
回复
hai_
2004年03月29日 12:14:20
18楼
Pa是压强单位
出水压力大于0.5MPa就是动压大于0.5MPa
回复
hujl2001
2004年03月29日 14:36:23
19楼
精彩,顶起来!!
回复
liangfp
2004年03月29日 15:11:26
20楼
请问以下在那本规范和教科书中有V*V/2g=P动这样的公式。
回复
akuan_81
2004年03月29日 15:25:50
21楼
势能和压力的单位都不一样,m*V2/2g是势能吧
回复