如何定义动静水压
neardespring
neardespring Lv.11
2004年03月18日 11:13:56
只看楼主

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?
技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那
动水压岂不是很大?
免费打赏
俊鱼
2004年03月29日 17:50:11
22楼
又学到东西啦!
回复
neardespring
2004年03月29日 19:38:21
23楼
我的分送完了,不然准会再送分给hai_和lingfp两位同行。
回复
f_jg2003
2004年03月30日 11:50:32
24楼
呵呵,如果消防水泵开启后静压是多少?
回复
heijinling_345
2004年03月30日 13:10:48
25楼
所谓静压就是水不流动的时候消火栓出口的压力静压为0.9mpa
动作压力即指水枪动作时水枪出口的压力如果大于0.5mpa消防人员不好控制
动压和静压是两回事
分区是根据静水压力进行的,当动作压力超过规定时可以设减压消火栓。
回复
hai_
2004年03月30日 14:02:45
26楼
谢谢heijinling345.静压是指管道内水处于静止状态时的压力,水流动时只有动压没有静压.10m处的消火栓关闭时静压是90m,打开时动压是90m.要是加压泵扬程是120m,同样消火栓关闭时静压是120m-Z,打开时动压是120m-Z.
回复
heijinling_345
2004年03月30日 14:08:43
27楼
to hai_:不对 你怎么算的 你怎么知道流量 又没有具体工程什么流速水头 静水压头哪里有这些说法 我们讨论的是静压 动压 你原来什么都不会
回复
tongji_rky
2004年03月30日 15:05:20
28楼
我个人感觉动压不是以上各位前辈所说的(V2/2g:动压水头)确切地说,上面这个式子是流速水头,如果把高100米的水箱中的水的能量用作水头来表示的话,那么总水头就是总能量,如果水不流动,则总水头=水的势能(P/γ),如果水是流动的,则总水头=水的势能(P/γ)+流速水头(V2/2g)。然而,水枪出水口的动压的设置是为了保证消防员易于控制水枪,这个动压是由于一定质量的物体在一定时间内速度的改变所产生的后坐力所导致的,也就是所说的冲量:(Ft=mV1-mV0).假设水头损失不计,开始速度为0:
Ft=mV
m=密度*体积
流量=体积/时间(t)
所以:F=密度*流量*速度
假设过水断面面积(S)
则:F=P*S
P=密度*流量*速度/S
又因为:
速度=流量/S
所以:
P=密度*速度*速度
换算成水头(H):
H=P/γ
γ=密度*g
所以,H=V*V/g
是速度水头的两倍!
(以上纯属个人见解,如有错误,请原谅!!!!)
回复
hai_
2004年03月30日 15:53:47
29楼
《建筑消防给水系统的设计施工监理》355页讲:
栓口静水压力是指栓口不出水时,高位水箱及其增压设施对消火栓栓口产生的静压。

而出水压力是指栓口出水时,高位水箱及其增压设施或消火栓泵对消火栓栓口产生的动压。

第355页讲:
栓口静压过高,影响灭火战斗。当栓口压力达到50mH2O 时,水枪的喷射的反作用力达28Kgf,即使......

这个反作用力是怎么算出来的?

《给排水技术措施》166页
3 消火栓栓口动压的减压计算
1)消火栓栓口处的出水压力超过05MPa时......

回复
siceman
2004年03月30日 20:47:08
30楼
(1)静压:静压是指在流体中不受流速影响而测得的表压力值。例如:对于管道流动由管壁处所测压力,均为静压值。过去把用液柱高度表示的静压称为压头,静压称为静水头。

(2)动压:动压是指流体单位体积所具有的动能大小。通常用1/2ρν2计算。

式中ρ——流体密度;

v——流体运动速度。

动压又称动压头。

回复
liangfp
2004年03月30日 21:00:12
31楼
按照hai的说法,在距立管1米和距立管100米处的动压应该相等,这显然不对。