如何定义动静水压
neardespring
neardespring Lv.11
2004年03月18日 11:13:56
只看楼主

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?

静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?
技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那
动水压岂不是很大?
免费打赏
liangfp
2004年03月18日 15:02:45
2楼
静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。
回复
ufob
2004年03月18日 19:56:11
3楼
在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。
回复
ufob
2004年03月18日 20:04:31
4楼
对了,修正一下,总压=动压头+静压头+位置压头
回复
neardespring
2004年03月18日 23:39:21
5楼
哦 有点印象 呵呵一句俗话把学到的东西又还给老师了。我找书看看,送分。
回复
liangfp
2004年03月19日 15:41:02
6楼
To ufob:对你的公式不理解:如果有一个水箱高100米,在高10米处有一个消火栓,你能说以下它的动压和静压是多少吗?
回复
xiaojidong26
2004年03月26日 22:04:40
7楼
顶一下
回复
wamadaha
2004年03月27日 10:26:18
8楼
根据伯努利方程:
Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H
Z:位置水头
P/γ:静压水头
V2/2g:动压水头
H:损失水头
回复
xiaojidong26
2004年03月27日 12:25:04
9楼
看来要去看书了
回复
liangfp
2004年03月27日 16:31:27
10楼
伯努利方程不错,但规范要求动压大于50米时,要设减压装备,计算以下此时的流速要多大。看来规范要求动压大于50米不对了吗?
回复
hai_
2004年03月27日 19:33:11
11楼
水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了.

水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m.