请教,我做直流耐压试验,试验品为 绝缘手套,绝缘鞋,绝缘棒,做后的泄漏电流值比较高,但也不知道具体的标准,而试验规程上是要做交流耐压,但无此设备所以做的直流。请教以上试验品的泄漏电流标准,还有直流试验与交流到底有何区别,
请教,我做直流耐压试验,试验品为 绝缘手套,绝缘鞋,绝缘棒,做后的泄漏电流值比较高,但也不知道具体的标准,而试验规程上是要做交流耐压,但无此设备所以做的直流。请教以上试验品的泄漏电流标准,还有直流试验与交流到底有何区别,
2楼
直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。
直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。
不知道你要做的绝缘用工具是出厂及型式试验还是预防性试验还是检查性试验。我想你要做的是后2种吧!都要求做工频耐压试验,操作冲击耐压试验宜采用250/2500us的标准波,以无一次击穿、闪络为合格。。工频耐压试验以无击穿、无闪络及过热为合格。
绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行供品耐压,每300mm耐压75KV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。
回复
3楼
谢谢 你的回复让我知道了两种试验方法的区别。但我们没有交流试验的设备,所以只好用直流设备,我在试验时得到的泄漏电流值比较高,但不知可以告知规定的值又时多少。以及在直流试验时注意的地方。 正如你说,我们做的时检查试验,由于电力工作中,安全第一
回复
4楼
应此对于自己的责任感到重大 请赐教或告知这方面的资料,感谢
回复
5楼
只要是没有被击穿,就可以用,泄漏值高,是有时试验方法不得当造成的
回复
6楼
具体请参见DL408-91《电业安全规程》中的6.14.8部分。
回复
7楼
感谢大家
回复