六层办公楼是否应设自动喷淋系统?
2002-hh
2002-hh Lv.2
2004年03月16日 16:49:27
只看楼主

六层办公楼,单层面积1200m2,顶部有大会议室,每层设小型中央空调系统,请教大家是否应设自动喷淋系统?

六层办公楼,单层面积1200m2,顶部有大会议室,每层设小型中央空调系统,请教大家是否应设自动喷淋系统?
免费打赏
softhappy
2004年03月18日 16:20:28
12楼
按照现行建筑设计防火规范第8.7.1条六、必须设自动喷水灭火设备。
回复
tilen
2004年03月18日 16:29:28
13楼
同意楼上的
回复
ll-327
2004年03月18日 16:32:34
14楼
she
回复
yjz0319
2004年03月18日 17:14:08
15楼
yao she de
回复
piaofeng
2004年03月23日 15:46:25
16楼
综合办公楼为有两种及两种用途的办公楼
回复
twb620810
2004年03月23日 20:12:53
17楼
回复
liuzp
2004年03月23日 20:18:57
18楼
必须设,
回复
mohanmed
2004年03月23日 21:09:09
19楼
各位都讲错了!
实际上“第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

中的“空气调节系统”所指的是带有新风换气系统的中央空调,但是如果采用不带新风换气的vrv小型中央空调,就可以规避规范的规定而不设置喷淋!
而且这样的工程本人就已经做过2个了(其中一个还是镇政府的办公楼!)

话说回来:能设就设,别省钱!哈哈!
回复
xiaoxiao
2004年03月24日 13:49:06
20楼
楼上说得很对,我也做过一个这样的工程.空调系统无新风,所以没有设置.市政府的工程呢.不过现在想想,还是设置为好.万无一失么.是不是亚?
回复
homing
2004年03月24日 14:06:28
21楼
应该设的,这个东东可不能少!
回复