六层办公楼是否应设自动喷淋系统?
2002-hh
2002-hh Lv.2
2004年03月16日 16:49:27
只看楼主

六层办公楼,单层面积1200m2,顶部有大会议室,每层设小型中央空调系统,请教大家是否应设自动喷淋系统?

六层办公楼,单层面积1200m2,顶部有大会议室,每层设小型中央空调系统,请教大家是否应设自动喷淋系统?
jyt822
2004年03月16日 16:54:25
2楼
从以后发展的眼光来看,我觉得应该设施自动喷淋系统,以便于提高办公楼的档次!
回复
lph
2004年03月16日 17:07:39
3楼
肯定要设啊。因为你有中央空调系统。《建规》8.7.1条第六点明确规定。
回复
rain-lu
2004年03月16日 17:31:41
4楼
若不是大空调系统可以不设,
回复
liangfp
2004年03月17日 10:39:28
5楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

应该设。
回复
muye
2004年03月17日 12:05:15
6楼
规范中解释综合办公楼是指:多功能建筑物,你的办公楼是纯办公性的还是有其他的功能?
回复
1969yfj
2004年03月17日 12:07:31
7楼
可设可不设的一般让甲方定
回复
xiaoxiao
2004年03月17日 12:21:46
8楼
设置吧.规范上有说明的,
回复
wamadaha
2004年03月17日 12:48:22
9楼
要设,因为现在设计是终生负责制。
设了自动喷淋系统,以后没你的事,至少你是按规范办事;
否则,万一以后失火,你就倒霉了!
回复
mczzy
2004年03月17日 17:08:24
10楼
同意楼上
回复
2002-hh
2004年03月18日 15:48:29
11楼
综合办公楼究竟是啥概念?纯粹办公用算不算?
回复