关于连梁刚度折减在《抗规》、《高规》和satwe中的问题
007yuan001
007yuan001 Lv.3
2012年03月24日 21:21:48
只看楼主

《抗规》6.2.13条的条文说明2中,明确:计算地震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算为一时,连梁刚度可不折减《高规》5.2.1条:地震作用时,可对剪力墙连梁的刚度予以折减,折减洗漱不宜小于0.5. 除此之外,没有明确指出在计算位移,即3.7.3规定的楼层层间水平位移与层高之比的时候,没有明确是否考虑连梁的刚度折减; 3.4.5中,也只明确了偶然偏心的情况,也没有明确是否考虑连梁刚度的折减satwe中也只明确了连梁折减,也没有明确结构总体指标计算时候,取消连梁刚度的折减

《抗规》6.2.13条的条文说明2中,明确:计算地震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算为一时,连梁刚度可不折减
《高规》5.2.1条:地震作用时,可对剪力墙连梁的刚度予以折减,折减洗漱不宜小于0.5.
除此之外,没有明确指出在计算位移,即3.7.3规定的楼层层间水平位移与层高之比的时候,没有明确是否考虑连梁的刚度折减;
3.4.5中,也只明确了偶然偏心的情况,也没有明确是否考虑连梁刚度的折减
satwe中也只明确了连梁折减,也没有明确结构总体指标计算时候,取消连梁刚度的折减

请问,在计算结构的位移的时候,如何控制?
《高规》的连梁折减具体应用和规定请明确?
谢谢!
免费打赏
dutyong_li
2014年12月18日 15:24:47
2楼
看的好仔细啊楼主,同问,求大神指导
回复
wanghaibao620
2014年12月18日 16:02:12
3楼
位移不折减:再把《抗规》6.2.13条的条文说明都通读一遍 折减系数:条纹也有描述 看规范看仔细了。
回复