真诚求教,问题如下:1、双电源转换开关已自带两个断路器(主电源、备用电源)为什么前面还要用刀熔(熔断器式隔离开关)呢?2、刀熔具备短路保护和过负荷保护吗?能带负荷分合闸吗?3、如果刀熔具有过负荷保护,假设CB级双电源转换开关带的是消防负荷,按照规定仅装设短路保护,而刀熔具有过负荷保护的话那这个要求岂不是达不到了吗?小弟是新手,真诚求教,谢谢。
真诚求教,问题如下:1、双电源转换开关已自带两个断路器(主电源、备用电源)为什么前面还要用刀熔(熔断器式隔离开关)呢?
2、刀熔具备短路保护和过负荷保护吗?能带负荷分合闸吗?
3、如果刀熔具有过负荷保护,假设CB级双电源转换开关带的是消防负荷,按照规定仅装设短路保护,而刀熔具有过负荷保护的话那这个要求岂不是达不到了吗?
小弟是新手,真诚求教,谢谢。
12楼
PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。
CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。
pc级无短路保护功能
cb级有短路保护功能
回复
13楼
双电源转换开关理论上只提供电源转换功能。该回路在设双电源之前需设什么保护。加上双电源后。仍按加之前设保护。
回复
15楼
ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。
ATSE开关主体要求具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。
《 固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。
回复
16楼
回复
17楼
顶 学习了
回复
18楼
个人感觉目前各设计院 各人员对这部分理解不同 所以设计的图纸是各有千秋 五花八门
回复
19楼
路过了,学习一下。
回复
20楼
路过学习一下~
回复
21楼
回复