真诚求教,问题如下:1、双电源转换开关已自带两个断路器(主电源、备用电源)为什么前面还要用刀熔(熔断器式隔离开关)呢?2、刀熔具备短路保护和过负荷保护吗?能带负荷分合闸吗?3、如果刀熔具有过负荷保护,假设CB级双电源转换开关带的是消防负荷,按照规定仅装设短路保护,而刀熔具有过负荷保护的话那这个要求岂不是达不到了吗?小弟是新手,真诚求教,谢谢。
真诚求教,问题如下:1、双电源转换开关已自带两个断路器(主电源、备用电源)为什么前面还要用刀熔(熔断器式隔离开关)呢?
2、刀熔具备短路保护和过负荷保护吗?能带负荷分合闸吗?
3、如果刀熔具有过负荷保护,假设CB级双电源转换开关带的是消防负荷,按照规定仅装设短路保护,而刀熔具有过负荷保护的话那这个要求岂不是达不到了吗?
小弟是新手,真诚求教,谢谢。
2楼
我自己先踩踩 希望各位不吝赐教
回复
3楼
你选的双电源开关如果是带非消防负荷,可以。如果是消防负荷就不可以。
回复
4楼
消防电源是不可以带刀熔开关
回复
5楼
板凳说得对!
回复
6楼
如果是消防负荷,则需要用断路器,刀熔开关和负荷开关组合就不合适了。
回复
7楼
刀熔开关在这里的主要作用:检修时看到明显断开的
回复
8楼
WTS 非断路器配置 只是负荷开关
刀熔 为保护电器件
回复
9楼
PC级别的 才需要吧, 具体看民规7.5.4(ATSE)
回复
10楼
1.用的WTS为施耐德万高双电源装换开关,
2.你选用的是PC级还是CB这个很重要。
pc级自己没有保护,但是非常可靠,建议使用。cb级自己带保护,但是不太可靠。
3.带熔断器的隔离开关不应该设在此处,熔断器自己又短路保护和过负荷保护。建议用负荷开关。
4.配线方式如果是放射式就用负荷开关加ATS。配线如果是树干式用断路器+ATS。
回复
11楼
学习……………………
回复