求助:预埋镀锌钢管管径的问题
孩儿她爹2014
2006年10月12日 11:22:08
只看楼主

我是做消防工程的,现在有一个工程:13层,预埋火灾自动报警系统消防管线,我们用的1.5mm厚镀锌钢管,接头连接。监理说要用2.75mm,并且螺纹连接,还说是规范规定的,不过我没找到。我在电气施工及验收规范上看到:螺纹连接和用接头连接都是对的,不过没找到对于管子壁厚要求的规范希望哪位高手能教教我 非常感激!!最好能把规范上传 谢谢了

我是做消防工程的,现在有一个工程:13层,预埋火灾自动报警系统消防管线,我们用的1.5mm厚镀锌钢管,接头连接。监理说要用2.75mm,并且螺纹连接,还说是规范规定的,不过我没找到。
我在电气施工及验收规范上看到:螺纹连接和用接头连接都是对的,不过没找到对于管子壁厚要求的规范
希望哪位高手能教教我 非常感激!!最好能把规范上传 谢谢了
免费打赏
孩儿她爹2014
2007年08月20日 19:47:57
22楼


是管子的壁厚 你理解错了
回复
孩儿她爹2014
2007年08月20日 19:48:42
23楼


谢谢
回复
kanhonghui
2007年10月14日 12:34:18
24楼
不小于1.5就可以了。
2.75的不是镀锌管了,是焊接钢管咯。
回复
renshenghebi
2007年12月24日 07:49:06
25楼
学习中,谢谢。
回复
yuji101
2007年12月25日 12:03:52
26楼
回复
yanghao556
2008年07月03日 07:49:40
27楼
辛苦了,顶一个:)
回复
wanghb819
2008年07月03日 08:28:13
28楼
:) :) :) fq无比感谢
回复
sun19661129
2008年07月03日 18:33:56
29楼
顶一下辛苦了 谢谢
回复
sheshui
2008年08月07日 07:26:43
30楼
很好的东西,顶! 谢谢!
回复
xwd28
2008年08月08日 16:44:10
31楼
谢谢板主 你太好了 辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开