求助:预埋镀锌钢管管径的问题
孩儿她爹2014
2006年10月12日 11:22:08
只看楼主

我是做消防工程的,现在有一个工程:13层,预埋火灾自动报警系统消防管线,我们用的1.5mm厚镀锌钢管,接头连接。监理说要用2.75mm,并且螺纹连接,还说是规范规定的,不过我没找到。我在电气施工及验收规范上看到:螺纹连接和用接头连接都是对的,不过没找到对于管子壁厚要求的规范希望哪位高手能教教我 非常感激!!最好能把规范上传 谢谢了

我是做消防工程的,现在有一个工程:13层,预埋火灾自动报警系统消防管线,我们用的1.5mm厚镀锌钢管,接头连接。监理说要用2.75mm,并且螺纹连接,还说是规范规定的,不过我没找到。
我在电气施工及验收规范上看到:螺纹连接和用接头连接都是对的,不过没找到对于管子壁厚要求的规范
希望哪位高手能教教我 非常感激!!最好能把规范上传 谢谢了
免费打赏
fengxuemengxin
2006年10月14日 13:05:24
12楼
辛苦
回复
chenyuewen04
2006年10月16日 18:33:24
13楼
回11楼


不客气,希望你经常来,也为我们的网友贡献你的一点力。
回复
孩儿她爹2014
2006年11月09日 11:01:17
14楼
没问题的
回复
73022172
2006年11月10日 13:07:40
15楼
辛苦!以后多传点别的谢谢
回复
yukichen117
2006年11月14日 17:14:20
16楼
很好的东西,顶!
回复
fyq003
2007年02月28日 16:40:39
17楼
自动喷淋管网冲洗压力是多少
流速多少,流量多少,冲洗次数多少
回复
孩儿她爹2014
2007年02月28日 17:15:01
18楼
冲洗压力是1.4MPa
流量最少是5L/S,冲洗1次

我问的不是自动喷水灭火系统的,是电气穿线管钢筋混凝土中暗敷设
自动喷水灭火系统的我有
回复
孩儿她爹2014
2007年08月18日 19:38:16
19楼
终于找到答案了
暗敷设在混凝土中的电气穿线管 壁厚不应小于 1.5mm
我是在监理的一本书上看到的 书名不记得了
回复
luohuan
2007年08月19日 17:08:13
20楼
高层防火设计规范里有个强条:9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

其他的就是地下室人防区域有管子壁厚的要求了,不知道监理的意见依据是什么?
回复
mmhwe
2007年08月20日 10:07:57
21楼


除了埋在素土内的要厚壁外,在混凝土中的可用1.5mm
回复