高规中有消火栓设置时要求任何地方都要保证2股水柱,我想问一问,计算2股水柱时消防电梯前室那个消火栓是否可以计算在内?
高规中有消火栓设置时要求任何地方都要保证2股水柱,我想问一问,计算2股水柱时消防电梯前室那个消火栓是否可以计算在内?
2楼
规范规定消防电梯的消火栓不计入室内消火栓数目内,看建规条文解释。
回复
3楼
楼主看看这个帖子吧。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=50584&boardID=90&boardName=
回复
4楼
各个地方消防局理解不同 要求就不同
回复
5楼
以前我做的14层住宅,就把它计算在内了,也没有人提出不行,我不知道有无明确规定。
回复
6楼
大体情况应该是:合用前室时,可计算在内,比如高层住宅合用前室,要是在前室设3个消火栓,肯定有人骂。
回复
7楼
同意!我这边也是这样。如果是单独的消防电梯前室,就不算了。
回复
8楼
现在建规《建规》和《高规》都一样,没有明确规定不算在内!只是说:消防电梯前室设消火栓!
回复
9楼
可以算,我也是这样做的
回复
10楼
一般我都是不考虑消防电梯的消火栓的,这个只认为是前室专用。。有些地方消防前室消防水带只有8米,尽管你图纸上没有说明,但施工单位为了省钱,很可能给你抠了。。。还是保险一点好。。
回复
11楼
消防电梯前室消火栓的主要用途是供消防人员灭火开路时专用,不用计入两股水柱保护的消火栓内。若为合用前室则另当别论。
回复