1.工程名称:2.建设地点:3.建设单位:4.建筑功能:幼儿保育5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。7.建筑高度:建筑高度为7.8m。8.耐久年限:合理使用年限50年。9.耐火等级:三级。
1.工程名称:
2.建设地点:
3.建设单位:
4.建筑功能:幼儿保育
5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米
6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。
7.建筑高度:建筑高度为7.8m。
8.耐久年限:合理使用年限50年。
9.耐火等级:三级。
13楼
看体积的 估计新规范出来大于5000都应该设 还有喷淋的要求了
回复
14楼
规范说的是必须设置的和可以不用设置的,但8.3.1条文说明中有:建议只要有条件的都建议设置。
回复
15楼
如果带住宿托管的话,得按8.3.1第二小条走超5000立方就得设
回复
16楼
如果项目在江苏,地方规范
<民用建筑水消防系统设计规范>
:
4.0.2 体积超过5000立方的幼儿园应设置室内消火栓;
7.4.2 设有室内消火栓的人员密集公共建筑,一级低于本规范第4.0.2条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;
8.1.1 设置集中空调且总建筑体积超过3000立方的幼儿园应设置闭式自动喷水灭火系统。
民用建筑水消防系统设计规范>
回复
17楼
看规范是要的,但是消防队的意见是很重要的,各地消防要求不同啊
回复
18楼
同意
回复
19楼
看地方的有些省的省规 yao做的 同时也看当地的消防部门要求 规范很笼统的
回复
20楼
枕边游戏 发表于 2012-3-29 13:32 如果带住宿托管的话,得按8.3.1第二小条走超5000立方就得设路过,学习
回复