两层幼儿园共1200平方米,需要做消火栓么
yanyufeigogo
2012年03月23日 16:10:32
只看楼主

1.工程名称:2.建设地点:3.建设单位:4.建筑功能:幼儿保育5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。7.建筑高度:建筑高度为7.8m。8.耐久年限:合理使用年限50年。9.耐火等级:三级。

1.工程名称:
2.建设地点:
3.建设单位:
4.建筑功能:幼儿保育
5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米
6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。
7.建筑高度:建筑高度为7.8m。
8.耐久年限:合理使用年限50年。
9.耐火等级:三级。
免费打赏
水水水12345
2012年03月26日 12:41:07
2楼
按照你提供的数据
整个建筑体积小于10000立方
所以不用设消火栓

多看看规范吧
GB 50016--2006 8.3
回复
rongjiaqi480
2012年03月26日 15:35:50
3楼
主要看甲方的意思吧,甲方非要做就做,正常时不用做的,同意楼上的说法
回复
hitzhoulu
2012年03月26日 17:37:05
4楼
我认为应该设的。
8.3.4规定的很明确,除了那几种情况以外,都应设置室内消火栓系统。
回复
吉祥之星
2012年03月26日 19:32:30
5楼
不满足设置消火栓的要求,可设置消防卷盘。
回复
vodemote
2012年03月27日 08:35:50
7楼
这种事情认真看下规范就可以解决了!
回复
zl19830211feng
2012年03月27日 14:21:59
8楼
感觉不用设。
回复
风舞叶落
2012年03月28日 09:21:05
9楼
宜设置 灭火器消防卷盘
回复
waterdhg
2012年03月28日 09:34:19
10楼
规范说的是不用设置,但现在消防部分都要求只要有条件的都建议设置!!
回复
iloveyoubm34
2012年03月28日 10:55:41
11楼
设置消防软管卷盘即可
回复
yumenhu
2012年03月28日 12:43:03
12楼

这个是看体积的 拜托
回复