1.工程名称:2.建设地点:3.建设单位:4.建筑功能:幼儿保育5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。7.建筑高度:建筑高度为7.8m。8.耐久年限:合理使用年限50年。9.耐火等级:三级。
1.工程名称:
2.建设地点:
3.建设单位:
4.建筑功能:幼儿保育
5.建筑面积:总建筑面积1242.97平方米
6.建筑层数:地上二层,一层3.6m、二层层高3.9m。
7.建筑高度:建筑高度为7.8m。
8.耐久年限:合理使用年限50年。
9.耐火等级:三级。
2楼
按照你提供的数据
整个建筑体积小于10000立方
所以不用设消火栓
多看看规范吧
GB 50016--2006 8.3
回复
3楼
主要看甲方的意思吧,甲方非要做就做,正常时不用做的,同意楼上的说法
回复
4楼
我认为应该设的。
8.3.4规定的很明确,除了那几种情况以外,都应设置室内消火栓系统。
回复
5楼
不满足设置消火栓的要求,可设置消防卷盘。
回复
7楼
这种事情认真看下规范就可以解决了!
回复
8楼
感觉不用设。
回复
9楼
宜设置 灭火器消防卷盘
回复
10楼
规范说的是不用设置,但现在消防部分都要求只要有条件的都建议设置!!
回复
11楼
设置消防软管卷盘即可
回复
12楼
这个是看体积的 拜托
回复