打耐压实验:目的给电容柜打耐压。电容柜通过电缆与断路器相连,是通过断路器那打过来。(电容补偿组件顺序:隔离开关---电流互感器---电容---串抗,放电与电容并联电缆是240的单根三芯电缆。耐压前的准备工作:1,把电缆头三相短接,2,隔离开关的三相短接,3,电容每个短接。4,互感器,放电的二次短接接地。遇到的问题:从电缆那打耐压打不上去,打到400v 漏电流很大,仪器就跳了;1:用兆欧表摇绝缘,电容柜子是无穷。没有接地的
(电容补偿组件顺序:隔离开关---电流互感器---电容---串抗,放电与电容并联
电缆是240的单根三芯电缆。
耐压前的准备工作:1,把电缆头三相短接,2,隔离开关的三相短接,3,电容每个短接。4,互感器,放电的二次短接接地。
遇到的问题:从电缆那打耐压打不上去,打到400v 漏电流很大,仪器就跳了;
1:用兆欧表摇绝缘,电容柜子是无穷。没有接地的
2.电缆他们工作人员说已经打过耐压,没问题。
现在就是想问下两个问题:1:电容柜摇绝缘没有问题,那打耐压漏电流是什么问题啊。
2:是不是电缆对的电容的关系啊。如果这样的话实际运行的话 会不会出问题我给电容柜子打耐压,隔离开关肯定得合上。
3:打耐压的时候,单根电缆的三芯 应不应该短接啊? 如果不应该短接 应该怎么办 怎么解决。