【分析】380V电机星三角启动切换时频繁烧接触器原因
最后一片枫叶
2012年03月22日 17:13:01
来自于继电保护
只看楼主

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
免费打赏
kaka999999
2012年03月27日 11:28:48
52楼
110KW电机,切换时间8秒 使用星三角启动,真是服了你........
建议用自耦变压器降压启动
回复
wjm412
2012年03月27日 14:07:24
53楼
同意这样的说法!!!必需互锁!
回复
niejinping
2012年03月27日 20:18:28
54楼
我是来学习的
回复
abz2006
2012年03月28日 11:49:23
55楼
学习学习,谢谢地下室上传.
回复
xiao7612bing
2012年03月28日 12:25:08
56楼
气动时间有点短 可以调到10S
回复
gaozhilinwu
2012年03月28日 14:45:04
57楼
学习学习
回复
huang1321
2012年03月28日 18:09:35
58楼
没测一测电流,干脆装个变频.
回复
yifan1988
2012年03月28日 21:49:26
59楼



有道理 ,这是Y/Δ接经常犯 的错误
回复
adongcheng
2012年03月29日 09:04:24
60楼
切换时间好象没固定的,只要你的电流下来了就可以切换拉
回复
fmhcat
2012年03月29日 16:37:49
61楼
启动问题啊啊
回复