现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
免费打赏
hj8530339
2012年03月26日 09:11:47
42楼
看下是否有堵转,因为楼主启动了两三次才会出现这种情况,不应该是二次线路上的问题。再不行,可延长时间继电器的延时,延时至20秒以上,再试。
回复
张定
2012年03月26日 10:58:15
43楼
j电机功率大,星角转换时间太短8s。
回复
lqzhu0328
2012年03月26日 11:28:47
44楼
谢谢了,我来学习了!
回复
ccj8989
2012年03月26日 15:42:50
45楼
增大触头容量呢?还会不会烧呢?
回复
a13958822009
2012年03月26日 17:03:23
46楼
使用ST3/Y-△时间继电器,转换的时候有几毫秒的时间差,可躲过燃弧时间。
回复
ym810
2012年03月26日 17:31:25
47楼
斑竹说的是正解,二次回路接线欠考虑,又有考虑转换时间!
回复
xianxian5201314
2012年03月27日 07:52:36
48楼
换一下电动机试试
回复
htgryxgs
2012年03月27日 09:35:36
49楼
烧的是线圈还是接触器的触点,能够说的更清楚一些吗?如果是触点,切换的时侯是不是带负载?
回复
mingxin5
2012年03月27日 09:53:19
50楼
时间肯定是短了--具体别的可以实验下---先把一次脱掉,实验下二次--简单道理
回复
nanhu006
2012年03月27日 10:10:28
51楼
虽然是相同的电机,也可能参数不可能完全想同,所以相同的整定不一定都行。还是应该动态测定比较准确。