现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
32楼
切换时间有点短。
回复
33楼
星三角启动器适用于:1.三角形接线运行的异步电动机,2.用于空、轻载启动。水泵属带负荷启动的设备,应选自耦感压启动器较为理想。楼主已然选了星三角启动器也行,但分析应该是启动时间太短(近于全压启动当然烧触头啦),应待其转速接近额定转速时转换为佳,那时电流小了。时间10-15s为宜,如不能满足启动时间则加大导线截面或加装移相电力电容提高电压,问题即可解决。
回复
34楼
接触器是250的。接触器是烧触头,切换电流有点大!版主说的设计手册上的加过渡电阻的接法,有用过的么?效果怎么样?想试试看!
回复
35楼
我也遇到过,你的问题可能和我遇到的一样,是第2,3个接触器的闭锁点反了,切换时出现短路情况。
回复
36楼
大家说的很有道理,学习。
回复
37楼
你这时间太短了吧?,怎得也要20S以上吧
回复
38楼
同样有两台这样的Y-△,可是有一台经常出现这样的问题,同样的时间设置,同样的接触器,同样的线径,我想可能跟电机电流有关。在运行时,楼主有没有仔细听一下两台电机运转的声音,是不是第二台有堵转的可能,或者水压比较大,。
回复
39楼
把时间调长点,把接触器换大,二次转换一定要正确
回复
40楼
1;电机引线的头尾及相位是否接错了?
2;Y接法没有断开而Δ接法接触器已启动?
3;水泵管道的问题,是重载,还是轻载?
回复
41楼
最好先检查下 然后看下说明书