【分析】380V电机星三角启动切换时频繁烧接触器原因
最后一片枫叶
2012年03月22日 17:13:01
来自于继电保护
只看楼主

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
免费打赏
huanghui99
2012年06月20日 22:54:13
62楼
我也觉得是启动时间太短的原因,我37KW都用了14S.
回复
txgqq
2012年07月04日 09:24:47
63楼
完全赞同沙发意见,如每次切换只烧接触器,就是切换未连锁。
重载的话,如果切换时间短,直接跳断路器。
回复
hanzhg54
2012年07月04日 22:33:38
64楼
区管:个人意见:Y和Δ二个接触器应互锁,让Y接触器的辅助常闭去接通Δ接触器。
难道还有不这样做的吗?
回复
hanzhg54
2012年07月04日 22:43:40
65楼
看了大家的发言,似乎星三角转换还有不用互锁的。
回复

相关推荐