【分析】380V电机星三角启动切换时频繁烧接触器原因
最后一片枫叶
2012年03月22日 17:13:01
来自于继电保护
只看楼主

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
免费打赏
wenwweennbbvv
2012年03月23日 15:45:11
12楼
时间短了冲击很大的,另外你的接触器的什么品牌,额定电流最好选大一个等级
回复
qdxbay
2012年03月23日 16:05:15
13楼
1.检查一下星形短接那个接触器的触点分断是不是慢;2.时间可再调短点,每台电动机的参数不完全相同,同一时间的电流也不相同。
回复
houzaixiang
2012年03月23日 16:36:48
14楼
看了叙述,好的也是8S,一般Y-△转换都是电气互锁的,水泵管道的问题,是重载,建议时间调长
回复
renle031
2012年03月23日 16:37:43
15楼
回复
lfmqx9397
2012年03月23日 18:17:32
16楼
可以在Y-△转换时加延时0.1秒,我们是用插在接触器上的空气延时头来实现这一功能的。
回复
zsh340
2012年03月23日 18:26:18
17楼
不要认为两台电机一样,切换时间就一样。在实际工作中,还是有区别的。要根据电机的启动情况来设置不同的切换时间。楼主试试延长第二台机的切换时间看看。还不行那有可能是第二台的控制线路有点问题?
回复
zhj201112
2012年03月23日 21:48:15
18楼
110的电机8S有点短,水泵又是重载,可能要长一点比较好,
我一般调到15S试机,看电机在什么时候能够正常运行了,就把时间设在那个时间上,
你的接触器选的是多大的呀!要是小了,这种情况是正常的哈!
回复
xing_zai
2012年03月23日 23:43:57
19楼
板凳说的对!
回复
baohaizwl
2012年03月24日 08:10:58
20楼
转换时间太短,要通过中间继电器,机械动作与电气灭弧配合不好
回复
宁波盛誉
2012年03月24日 08:18:04
21楼
星三角转换时间应该在25秒。