现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年03月23日 08:15:30
2楼
Y/Δ切换时烧接触器(主触头),是二次线存在不合理的地方,Δ接触器吸合时Y接触器的电弧还没熄灭,造成弧光短路。

个人意见:Y和Δ二个接触器应互锁,让Y接触器的辅助常闭去接通Δ接触器。
回复
mqli2004
2012年03月23日 10:30:17
3楼
此问题见《工业与民用配电设计手册》第三版,P662
回复
cdj23983
2012年03月23日 11:14:11
4楼
你这时间太短了吧?,怎得也要20S以上吧?
回复
zyz8438
2012年03月23日 11:48:16
5楼


1.JPG
回复
dgshyjm
2012年03月23日 14:21:27
6楼
支持地下室,有图有真相,合情合理
回复
天空蔚蓝
2012年03月23日 14:30:31
7楼

我认为:以上的可能存在,
还有一次接线的问题Y和Δ变换时:
1;电机引线的头尾及相位是否接错了?
2;Y接法没有断开而Δ接法接触器已启动?
回复
sevention
2012年03月23日 15:00:45
8楼
1.启动时间太短。
2.控制下来设计不合理,或者接触器转换时触点有时间差
回复
gxfccjt
2012年03月23日 15:11:18
9楼
回复
buyimubai
2012年03月23日 15:15:26
10楼
貌似气动时间有点短
回复
wenwweennbbvv
2012年03月23日 15:42:59
11楼
转换时间先调到20S以上试试