母线插接箱后的配电箱主开关应怎么设置?
helloxiaoguo
2012年03月21日 22:39:09
只看楼主

如题,插接箱出线到紧邻的楼层总配电箱,此总箱内主开关应如何设置:a 不设主开关; b 设隔离开关;c 设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳)哪个合适?[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 编辑 ]

如题,插接箱出线到紧邻的楼层总配电箱,此总箱内主开关应如何设置:
a 不设主开关;
b 设隔离开关;
c 设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳)

哪个合适?

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 编辑 ]
免费打赏
hlamlx
2012年03月22日 09:21:34
2楼
C应该设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳)
回复
yuxaizai
2012年03月22日 09:42:23
3楼
我是来学习的。没有办法啊。要是不学习就不能进步,要是不回贴,图纸都下载不下来。。太黑了。一个图纸要20个金币。。。黑啊。。
回复
chengx828
2012年03月22日 10:10:17
4楼
我都是设个负荷开关
回复
蒙b电气菜鸟
2012年03月22日 10:36:23
5楼
我感觉应该是C
回复
woods001
2012年03月22日 10:36:49
6楼
我是来学习的
回复
leifeisai
2012年03月22日 10:54:11
7楼
洒家是来学习的 边看边走 楼主辛苦了!!
回复
mqli2004
2012年03月22日 15:10:34
8楼
最好设断路器,
回复
oupenghe
2012年03月22日 15:31:19
9楼
我选着C,我是做电气施工的
回复
cinta-fox
2012年03月22日 16:08:51
10楼
我觉得设断路器。
回复
pdh20050818
2012年03月22日 18:29:19
11楼
个人觉得应该设断路器,但规格参数应该根据后面负载需要而配置。
回复

相关推荐

APP内打开