请教防火阀为什么是在280度时必须关闭排烟风机?谢谢!
请教防火阀为什么是在280度时必须关闭排烟风机?谢谢!
2楼
280℃时不关闭排烟风机的话,往外愁的时候就是火而不是烟了!
回复
3楼
谢谢啊。。!
回复
4楼
280度为易熔片动作的温度,达到280易熔片烧断,防火阀自动关闭
回复
5楼
280℃时不关闭排烟风机的话,往外愁的时候就是火而不是烟了!
同意5621的建议.
回复
6楼
同意
回复
7楼
自动关闭风道,阻挡火焰进入其他防火区,附带保护电机。
回复
8楼
防火阀分70度和280度,70度时火灾发生的早期阶段,因此主要任务时排烟,启动排烟风机,在280度时说明火势蔓延已经很大,排烟风机继续运行会导致火灾蔓延,因此必须关闭,而且此时排烟管道已经被280防火阀关闭,如果不停止风机,会烧坏风机
回复
9楼
防火阀分70度和280度,70度时火灾发生的早期阶段,因此主要任务时排烟,启动排烟风机,在280度时说明火势蔓延已经很大,排烟风机继续运行会导致火灾蔓延,因此必须关闭,而且此时排烟管道已经被280防火阀关闭,如果不停止风机,会烧坏风机
回复
10楼
很形象,不错,赞同楼上各位的意见!!
回复
11楼
9楼的弟兄讲得蛮清楚的嘛,我刚刚搞清楚,谢谢.
回复