《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.5.2条,第2点,对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,规定对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.14条,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。 两者是否出入?

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.5.2条,第2点,对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,规定对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.14条,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。 两者是否出入?
免费打赏
hyp1962
2012年03月19日 19:53:27
2楼
简单点说:高规的规定是指(当有地下室时)地上一层与地上二层的刚度比,也就是一层刚度要大于二层;抗规的规定是指地上一层与地下一层的刚度比.
二者没有矛盾,也没有出入.看规范一定要仔细,要字斟句酌!否则考试时可能要吃亏!
回复
fxg2007
2012年03月20日 15:58:35
3楼
也就是说 结构底部嵌固层 是指 嵌固端上的一层?
回复
mkvedsvuyi
2012年03月21日 00:01:13
4楼
两者是两码事,结构底部嵌固判断应看《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.14条,结构地上一层的侧向刚度,不大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
回复
xinghaiyingmeng
2012年03月21日 09:51:15
5楼
不好意思我也有点疑问!高规里面那个嵌固楼层难道不是指的地下一层??
按照你的理解嵌固楼层是指地上一层??
回复
nuhaixiaotian_1
2012年03月21日 11:24:12
6楼
1)《高规》第3.5.2条第2款中“对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”;

2)《高规》第5.3.7条规定“地下一层与首层的侧向刚度比不宜小于2”。

这两条规定不矛盾,1)指的是,首层与二层的侧向刚度比(当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时),2)指的是地下一层与上部结构首层的比值。

《高规》第3.5.2条第2款的规定,较适合于上部结构的嵌固端为绝对嵌固(不带地下室,将地下室顶板标高确定为嵌固端,嵌固端的水平位移、竖向位移和转角均为零)的计算模型。

关于2)条中比值2的限值合理性问题,可查阅《筏基规范》。