请教:一直不清楚PVC穿楼板穿墙时哪些位置要设阻火圈?
请教:一直不清楚PVC穿楼板穿墙时哪些位置要设阻火圈?
2楼
仔细看一下建筑给排水规范关于设置阻火圈一条的条文说明。
回复
3楼
.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
但是好像多层里面大于等于110的排水管也少有设计阻火圈的啊?
回复