正在 施工中的机房照片,请大家指教!!!
liujianhong.110
2006年10月05日 14:59:35
来自于工地图片
只看楼主

请大家挑一下毛病,谢谢啊 !!!!!!!板式换热器:

请大家挑一下毛病,谢谢啊 !!!!!!!
板式换热器:
免费打赏
yyf19770826
2006年10月06日 17:02:01
12楼
很少见到水泵的出口比接管管径还大的,应该是有问题的,楼主不妨校核一下
回复
sxlskj
2006年10月06日 22:09:57
13楼
板换不装过滤器?板换出入口连接管径也不匹配吧?现场太差了哈
回复
joy3.0
2008年01月25日 16:33:23
14楼
现场确实是有些昏暗了,机子工作环境太差了。
回复
yaodaguang
2008年07月06日 18:08:32
15楼
这个是改造的工程吧???/
机房怎么怎么怎么这么脏乱.安装队伍也比较差劲.....活这么嘈:(
回复
cyfengmm
2008年07月10日 14:20:45
16楼
怎么看着有点晕,水泵基础不是浇柱吗怎么向是抹的,还有水泵出口比管道大,一般不会出现这种问题,是不是有个大点现成水泵用上了,哈哈