正在 施工中的机房照片,请大家指教!!!
liujianhong.110
2006年10月05日 14:59:35
来自于工地图片
只看楼主

请大家挑一下毛病,谢谢啊 !!!!!!!板式换热器:

请大家挑一下毛病,谢谢啊 !!!!!!!
板式换热器:
liujianhong.110
2006年10月05日 15:00:38
2楼
图片
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 15:04:58
3楼
换热器:
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 15:07:20
4楼
冷冻水泵
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 15:09:09
5楼
管道.
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 15:30:32
6楼
分集水器
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 15:31:42
7楼
太慢了
不发了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wl131488
2006年10月05日 16:25:48
8楼
现场施工脏乱了一点,还有一些施工不是很规范的地方,比如橡胶软接之类的,感觉水泵的基础做的很难看,不知能否保证平整。
回复
liujianhong.110
2006年10月05日 17:17:46
9楼
呵呵,基础还没抹灰呢,施工完管道后统一处理~~~~~~~~~
那些地方不规范,请指教啊 ~~~~~~~~~~~~~~~~`
谢谢 ~~~~~~~~~~~~~``
回复
ouyangd
2006年10月05日 18:59:28
10楼
换热器最好做个50~100mm高的基础平台,这样接口连接方便一些。图中下接口法兰与地面太近,下部螺栓不好拧紧。其他看不太清楚!
回复
yyf19770826
2006年10月06日 16:36:52
11楼
呵呵,水泵出口怎么那样接啊,接了个短管,马耳焊了上去了,下面加法兰堵头???头一次见,直接焊个弯头不就得了~~!!!
回复