一层走道的另一端连着一个大厅(非中庭),这个大厅500平方,窗面积只有3.2 其他的都是与室外相通的外门,此时,我纳闷了,为了满足自然排烟,因为与走道联通,是不是大厅的开窗面积也要满足2%开窗面积啊,这样的话,大厅开窗要10平方!一层大厅临街,只有外门。但是,外门的面积规范不能算。此时,是不是为了让这个联通区域满足自然排烟,是不是内走道和大厅,都要满足30米,都要满足2%??
一层走道的另一端连着一个大厅(非中庭),这个大厅500平方,窗面积只有3.2 其他的都是与室外相通的外门,
此时,我纳闷了,为了满足自然排烟,因为与走道联通,是不是大厅的开窗面积也要满足2%开窗面积啊,这样的话,大厅开窗要10平方!
一层大厅临街,只有外门。但是,外门的面积规范不能算。
此时,是不是为了让这个联通区域满足自然排烟,是不是内走道和大厅,都要满足30米,都要满足2%??
2楼
"是不是为了让这个联通区域满足自然排烟,是不是内走道和大厅,都要满足30米,都要满足2%??"
是的,如果想自然排烟,必须满足!!
回复
3楼
看了建规9.1.3.3
89页,我这个是大厅,就是人们进入大楼的大厅,这个可燃物是没有的,但是,是不是经常有人停留,我还真不知道,这个如何定性?
这个大厅,是个小型yiyuan的大厅。
审图的同志们,这个问题又如何看
[
本帖最后由 star-cluster 于 2012-3-13 17:07 编辑 ]
回复
4楼
大厅应属于人员经常停留的空间。
回复
5楼
我也提个问题 假如大厅满足自然排烟要求,但内走道不满足,内走道与大厅间无门之类的分隔,可否通过在大厅与内走道间安装挡烟垂壁划分防烟分区,让内走道机械排烟,大厅自然排烟??
回复
6楼
回复
7楼
对排烟的知识比较弱,要学习学习。
回复
8楼
5楼的问题更好,
这些个联通区域的问题,感觉就是烦躁。审图和消防的同志有权威解释吗
回复
9楼
先说大厅,是不是自然排烟,必须满足30米和窗地比这两条,再说连着的走廊,如果没有门分割,大厅就看成是加宽的走廊好了,满足前面两条是必须的。如果大厅都不满足自然排烟,还用问走廊吗?
回复
10楼
第一个问题是毋庸置疑的,是基本概念,如果大厅高度超过6米,自然排烟需要5%。
下边那人问的问题也是可以的,我们排烟是按防烟分区划分的,不是防火分区,只要你防烟分区划分没有问题,完全没问题的。
回复
11楼
飘过,学习一下、、
回复