一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?
这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。
技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”
[
本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
2楼
你不知道啊,你看到图你就会头皮发麻,原来是按商场设计,商场也没做排烟,现在改成酒店的裙房,上下层没有能对的起来的,找过管井都难啊!
回复
3楼
应该不行,你这样相当于一个空间内一部分做机械排烟一部分做自然排烟,这个气流组织都乱套了,排烟效果怎么保证?
回复
4楼
不可以,同一个空间的两种不同功能区域是不可以采用两种不同的排烟方式的。
回复
5楼
你上面的想法是肯定不行的,只有分区的机械排烟。还没有听说自然和机械排烟共用的,要是那样的话,80内走廊不是左右都自然排烟,中间机械排烟。设置一个排烟口就行了。
呵呵、、、
回复
6楼
机械和自然混用不合适!不过身边也有人在如此做
回复
7楼
版主的说法很有道理,同意版主的说法!
回复
8楼
还这是有这样做的,所以我有这个疑问,我还下载了一篇论文,写的就是关于这个!
回复
9楼
严重同意
回复
10楼
学习,路过
回复
11楼
还是以规范和实际经验为准,论文它分析得再好,也没有约束力也不需要付法律责任,学过流体输配管网知道理论上水力计算后各支管是不需要调节阀的,但实际上阀门随处可见