高规连梁腰筋和混规连梁腰筋的不同规定,哪个为准
fzshenhao
fzshenhao Lv.3
2012年03月11日 20:31:55
只看楼主

2010版高规中,7.2.27条第四款(第94页)要求连梁腰筋直径不小于8mm,本人查过2002版高规,以前规定的是不小于10mm。2010版混凝土结构设计规范中,11.7.11条第五款(第193页)要求也是不小于10mm。条文说明中没有提到修改原因,求教是否为印刷错误。请高手指点,谢谢。

2012年03月16日 20:05:22
12楼
学习了,楼主看书是挺细的
回复
jxwbs
2012年03月17日 22:33:14
13楼
回复
brother_1209
2012年03月17日 23:52:01
14楼
新版高规腰筋直径8系印刷错误,在建设部标准宣贯会上公布的,应该是直径10.
回复
fzshenhao
2012年03月18日 21:29:11
15楼
可不可以发给我个宣贯会的文件?应该还有其他的印刷错误吧,想多了解下。
回复
firebirdch
2012年03月19日 17:36:01
16楼
据说第一版高规有不少错误
回复
netcui
2013年01月17日 20:23:49
17楼
砼规-2010 9.2.13 有规定:梁的腹板高度Hw不小于450时,梁侧面配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%。
回复
netcui
2013年01月17日 20:36:22
18楼
骆驼哥说得对,结合砼规 9.2.13 对Hw不小于450mm时的构造筋情况,总结下就是:通用条件下 截面构造腰筋最小取 8mm 0.2% ;抗震设计时 10mm 0.3% ,截面高大于700mm时, 8mm, 0.3%