这是一台功率为2.2kW的用于给主电机散热的三相380V风机,星形连接,动力回路配的是电机保护用断路器加接触器,平时由继电器经PLC远程控制,电机保护用断路器整定电流是8A。目前正出于设备运行调试期间,之前运行了上10天,没有发现什么异常,今天突然跳闸,电工师傅以为是整定值太小,于是将电机保护用断路器整定到10A,结果风机一起动,电机保护用断路器立马跳闸,于是电工师傅又将电流整定到电机保护用断路器的最大值12A,在接触器出于接通状态下合电机保护用断路器,一合还是立马跳了。这时候把我叫过去查故障,我过去之后验证了电工师傅描述的现象,于是测了相间和相地间的线路绝缘都是正常的;并且送电到风机接线盒上的电压也正常,又测了电机线圈电阻,电阻分别是6.5欧、7.5欧和8.5欧,三相电阻不平衡,但还是解释不了合闸即跳的现象,于是等电机冷却了一段时间,再合闸,用钳形表测得其中一相电流为10.4A,刚测完电机保护用断路器又跳了,但这时发现散热风机转向反了,于是先把相序调了,待风机冷却了一段时间继续上电,奇怪的事发生了,等了好长一段时间,电机保护用断路器没有跳了,这时候测得的电流为5.4A,5.6A.5.7A.。
一:散热风机调转向前,整定到12A的电机保护用断路器为什么一合闸即跳?
二:散热风机为什么反转和正转的电流相差接近2倍?
三:散热风机为什么反转了上10天才跳闸?
请高手分析解答
2楼
出现了那么多的为什么,我且还要再加个为什么,试电机时为什么不看转向?还让它反转“上10天”?
个人怀疑原“反转”是在缺相运行!
“测了电机线圈电阻,电阻分别是6.5欧、7.5欧和8.5欧”,如果数据没错的话,这电机已经被烧过了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-11 15:59 编辑 ]
回复
3楼
呵呵,“又测了电机线圈电阻,电阻分别是6.5欧、7.5欧和8.5欧,三相电阻不平衡”?
这是电机线圈绕组的直流电阻?还是绝缘电阻?怎么测的?
回复
4楼
我猜的通常不会错,这电机已经被他们(因接触不好)造成缺相运行,烧过了,再能用多长时间不好说了!
从他说的直流电阻已经说明,绕组已经局部(匝间)短路!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-11 19:45 编辑 ]
回复
5楼
但是该为正转后为什么电流又相差不大呢?电机绕组的直流电阻是用万用表测的。该风机因为中途几次拆卸测试编码器后,电装的可能忽略了风机方向问题。关键是如何解释正反转电流相差这么大呢?
回复
6楼
绕组的直流电阻能用万用表测量出来?再说,不过2.2kW的小电机,难道从绕组引出来会有6个接线端子?能分开测量各相的绕组吗?
回复
7楼
楼主上面说是在电机接线盒处测的星型绕组的阻值,并测试了电机盒处的电压值,现在电机好象也正常运转了。只是疑惑电机反转和正转的电流相差为什么这样悬殊。
我们知道,即使绕组匝间短路,在正转和反转的时候,电流应该相差不大,不应该出现反转不能转而正转正常的情况。
我分析,影响风机电流的原因,应该是风机扇叶处的空气流动,风机在未启动的时候,由于空气流动,风机象个风车一样在高速正向旋转,如果这个时候送电突然让风机反转,由于风机的惯性不能马上反转,电流必然很大。保护动作了。而这时候让送电让风机继续正转就不会出现电流过大的情况了。
空气流动是外在的原因,有很多不确定的因素,可能前一段时间没有风,或顺风呢。
回复
8楼
会不会这个原因:
反转时空气阻力大,类似堵转,所以电流大。
回复
9楼
风机反转 风阻应该小吧
回复
10楼
回复
11楼
有无真正解决问题的答案呢?最后点啊?解决了就报上来看看,我们不是现场难以定出原因了