这是一台功率为2.2kW的用于给主电机散热的三相380V风机,星形连接,动力回路配的是电机保护用断路器加接触器,平时由继电器经PLC远程控制,电机保护用断路器整定电流是8A。目前正出于设备运行调试期间,之前运行了上10天,没有发现什么异常,今天突然跳闸,电工师傅以为是整定值太小,于是将电机保护用断路器整定到10A,结果风机一起动,电机保护用断路器立马跳闸,于是电工师傅又将电流整定到电机保护用断路器的最大值12A,在接触器出于接通状态下合电机保护用断路器,一合还是立马跳了。这时候把我叫过去查故障,我过去之后验证了电工师傅描述的现象,于是测了相间和相地间的线路绝缘都是正常的;并且送电到风机接线盒上的电压也正常,又测了电机线圈电阻,电阻分别是6.5欧、7.5欧和8.5欧,三相电阻不平衡,但还是解释不了合闸即跳的现象,于是等电机冷却了一段时间,再合闸,用钳形表测得其中一相电流为10.4A,刚测完电机保护用断路器又跳了,但这时发现散热风机转向反了,于是先把相序调了,待风机冷却了一段时间继续上电,奇怪的事发生了,等了好长一段时间,电机保护用断路器没有跳了,这时候测得的电流为5.4A,5.6A.5.7A.。
一:散热风机调转向前,整定到12A的电机保护用断路器为什么一合闸即跳?
二:散热风机为什么反转和正转的电流相差接近2倍?
三:散热风机为什么反转了上10天才跳闸?
请高手分析解答
12楼
绕组的电阻有点小啊,按理应该有几十欧才对
回复
13楼
缺相运行的可能性比较大。保护不完善,为什么不加电机综合保护器?可以正确显示故障状态。
回复
14楼
12楼说了和我一样的想法,个人认为电机已烧过!
回复
15楼
注意相间电流平衡不平 衡,估计电机也差不多了@@@@@@@@@@
回复
16楼
其实断路器都跳闸了 那怎么不检测电机啊 还强行启动啊 估计电机的匝间线圈有短路的。建议楼主谨慎有运行啊
回复
17楼
风机反转不行吧
回复
18楼
昨天看了区管的判断:电机已烧过。我思考了一下,觉得说得很有道理,这情况的可能性还真的很大,因为只有烧过才能解释合闸即跳这个现象。我的假设是这样的:之前散热风机反转,但正常运行,电机保护用断路器也没用跳闸,可能由于中途拆装编码器,有一相电源线接触不好而松脱,最后缺相运行导致短路,但这时短路点在冷态时又可以恢复绝缘(这可以解释跳闸后继续合闸即跳,而等待一段时间后有可以正常合闸),运行一段时间发热之后还是会跳闸,基于这个推测,我认为风机确实用不了多久了。今天去现场,刚到办公室就接到电话,说风机又跳了。这次又打了一下绕组间的直流电阻,分别是8.4欧,8.5欧和10.8欧。为了证实电机已烧这个推测,我就让电工直接把风机电源线断开(昨天已证实到风机接线盒的线路是正常的)将风机拆下来(说明:风机电机还有一个接线盒,我们的电源线是接在从风机电机接线盒引出来的3根线的外部接线盒上),准备测一下风机电机绕组间的绝缘,可意外发生了,现在连风机叶片都盘不动了(昨天能够自由转动),电工把风机电机接线盒盖子拆下来后发现盖子油漆有明显的被高温烤过的皱褶状,看来风机确实已经烧坏了,只能联系厂家解决了。
现在大家讨论一下:
根本原因是不是就出在风机电机接线盒上(注意:还有一个从风机电机接线盒引出来的外部接线盒)
回复
19楼
不是不大了你调一下还是那个地方过载了!
回复
20楼
从直流电阻看 电机明显已经烧了,果断更换新电机!
回复
21楼
回复