关于高层给水系统问题
忘记的回忆
2012年03月08日 13:55:29
只看楼主

现在一般的高层给水系统都是 底下几层用市政直接供水,5层左右以上的用泵送吗,如果这样是不是就是要用两条管道,那管道距离有没有要求啊

现在一般的高层给水系统都是 底下几层用市政直接供水,5层左右以上的用泵送吗,如果这样是不是就是要用两条管道,那管道距离有没有要求啊
免费打赏
dj472300937
2012年03月08日 14:37:05
2楼
这个好像好根据当地市政给水管网的压力来确定哦
回复
gh206602
2012年03月09日 15:39:54
3楼
市政供水压力一般为0.28-0.4mpa,首先要看高层建筑的绝对高程,如果高程太高直接用加压供水就可以了 如果高层建筑的高程与市政供水管网的高程差不多 就要分区供水了 分两条管路:高区供水与低区供水 至于两条管道的距离还真不清楚 不过我认为两条管道都要进入管道井,只要施工方便就可以了 希望对你有帮助
回复
zoujian2004
2012年03月09日 16:21:50
4楼
我来回答一下管道的距离
管道的距离是有要求,
新版的建筑给排水设计手册的上册上面有
比如2跟80的立管之间的间距就是240 不保温的哈
回复
忘记的回忆
2012年03月13日 09:48:53
5楼
感谢以上各位的回答~~学习了 呵呵
回复
annyzhang11
2012年03月13日 16:20:48
6楼
学习一下,不是很懂。
回复
dalong1212
2012年03月13日 16:55:10
7楼
几层市政直供,几层水泵加压供水都是根据实际的市政水压来确定的,2根管子肯定是要的
至于管道的距离,09版技措后面的附录有详细的管道间距离要求。
回复
低调人生
2012年04月01日 16:40:05
8楼
小高层供水系统一般分多个区,低区采用市政直接供水,具体能供几层根据市政管网压力设计,中区采用二次加压供水方式,立管间距问题可以这样理解,需要已交当地市政供水部门的,按其要求的间距安装,不需已交当地供水部门的,以检修方便为准设置间距。
回复
叶子想飞
2012年04月04日 16:15:29
9楼
不一定是5层啊,看当地的市政给水压力。不一定是两趟管路,看楼层分区了。
回复