球墨铸铁管和钢管、塑料管的连接方法
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年02月25日 11:21:17
只看楼主

请问室外埋地的球墨铸铁给水管和钢管、塑料管的连接方法?我知道可以法兰连接,但法兰连接头好像不可以直接埋地的,是不是?有什么其他的连接方法?

请问室外埋地的球墨铸铁给水管和钢管、塑料管的连接方法?我知道可以法兰连接,但法兰连接头好像不可以直接埋地的,是不是?有什么其他的连接方法?
免费打赏
jackydlf
2004年03月09日 16:48:20
52楼
我总结一下:这种不同材料的给水管连接采用法兰连接,在法兰连接处设置一个阀门井,这应该是最好的方法。
回复
artoz
2004年03月09日 18:31:37
53楼
球墨铸铁管和钢管一般采用承接接口,接口方式与球墨铸铁管的接口方式相同,即球墨铸铁管如采用水泥接口则用水泥接口,如用胶圈接口则用胶圈接口。球墨铸管与塑料管的连接方法中间可通过钢管连接法兰后与塑料管专用法兰管件连接,也可用专用法兰管件与塑料法兰管件连接。
回复
pxf810111
2004年03月09日 19:37:53
54楼
室外铸铁管承插连接,钢管卡箍连接,塑料管如果是PE管就是热融对接
回复
jianzhr
2004年03月10日 15:35:24
55楼
最好还是用法兰连接,铸铁管选用盘插短管,塑料管选用注塑法兰头即可实现在不同材质的管道之间连接
回复
loen_007
2004年03月10日 17:27:14
56楼
法兰连接,两端做伸缩节,同时做好防腐即可!!!
回复
loen_007
2004年03月10日 17:28:25
57楼
法兰连接,两端做伸缩节,同时作好防腐即可
回复
列那狐
2004年03月11日 20:33:51
58楼
球墨铸铁用于给水时,捻口连接或用橡胶圈连接;钢管采用沟槽连接时,一定要深埋,并在钢管下部打垫层,,防止被车辆辗压损坏;塑管多用HDPE管,热熔连接。钢管焊接时,需焊完法兰后,回厂重镀(热镀锌),法兰连接处,作检查井。
回复
yxcyxc
2004年03月13日 08:50:16
59楼
埋地管道同径,加钢套管打灰口连接,如须变径再用相同材质的大小头变径,上下水管道都行。
回复
lsp_tree
2004年03月13日 12:38:43
60楼
球墨铸铁管与镀锌钢管如何连接?从上面看可以法兰连接(重新镀锌),可加钢套管打灰口连接,还可采用承接接口。
请问如果要在DN150的球墨铸铁管上接DN15~32的镀锌钢管该如何处理 ?
回复
kzy0474
2004年03月13日 15:21:35
61楼
偶也遇到过铸铁管与钢管连接的同类问题,我的作法是让施工单位现场用钢管焊制承插接头,再与铸铁连接,现在工程还未完工,不知以后实际效果怎么样?
回复

相关推荐

APP内打开