七层商住楼,一层地下室(大于500m2),一二层商铺(层面积2500m2),三-七层为住宅,其中六七层为复式,请各位大侠指点,第七层设消火栓吗?

七层商住楼,一层地下室(大于500m2),一二层商铺(层面积2500m2),三-七层为住宅,其中六七层为复式,请各位大侠指点,第七层设消火栓吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年09月28日 00:42:49
2楼
一般七层已经没有公共部位了,所以可以不做,建筑上这层也不计层数,称作6跃7,比如9跃10,算作9层,而不是10层,10层就是高层了,如果做的话消火栓只有放进住户家里了,这样实际使用中也无法发挥作用。
回复
wwjwj
2006年09月28日 10:59:20
3楼
第七层电梯.楼梯间开门吗?如果开门则要设消火栓,如不开门则不设.
回复
wsd555555
2006年09月29日 09:05:16
4楼
一般情况下是不用设的
回复
byn521
2006年09月29日 11:39:44
5楼
安规范要设的!
第8.6.2条!
回复
hw2102259
2006年10月10日 15:30:14
6楼
六跃七可不设消火栓的