剪刀楼梯间、前室、合用前室正压送风
senice
senice Lv.3
2012年03月07日 09:39:02
来自于通风排烟
只看楼主

规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风?

规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风? 111l.jpg

111l.jpg

免费打赏
ajaellz
2012年03月12日 14:52:00
12楼
这个剪刀楼梯间应该加压送风,规范明确剪刀楼梯间应分别设置前室。图中所示实际为三合一前室加了道门而已,疏散时此门开启方向是双向的,没什么意义,很多地方不认可这种做法了。另外前面有说一个楼梯按前室送风做,另一个不需要,这是错误的。剪刀楼梯间有个最大的特点就是前室位置是变换的。比如一层楼梯出来时合用前室,二层出来肯定是前室而不是合用前室。
回复
suimengdao
2012年03月13日 10:31:22
13楼
这个问题我也碰到了,究竟怎么做啊,有没有一个肯定的说法,纠结啊
回复
tangkechong
2012年07月11日 16:25:27
14楼
本人认为剪刀梯完全可以考虑自然通风,你可开启外窗一层的面积达到了1.6m2,五层面积不小于2.0m2即可满足要求啊
回复
lxjqqq
2014年05月26日 21:01:25
15楼
苗王 发表于 2012-3-10 22:22 这个问题提得好!很多人都没搞清楚,包括部分专家。这是一个“一座防烟楼梯间同时带有前室、合用前室”的 …同意十楼的说法,其实现行规范存在很多不确定条款,对于第二点情况,因剪刀梯与前室及合用前室均相连,在考虑加压送风量时应按照大的取(保险做法),即楼梯间加压,前室不加压的情况考虑!
回复
l0730401101917
2014年05月29日 18:43:14
16楼
senice 发表于 2012-3-7 09:42 重新贴下图片!对于此图纸防烟楼梯间及合用前室正压送风设计,从图中可以看出,前室若是外窗的面积不小于2.00㎡,可以采用自然排烟;对于剪刀梯,可以看做是两部楼梯,图中可以看出奇数层和偶数层两部楼梯都有外窗,可以这样分析,如果靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2.00㎡,剪刀楼梯间可以采用自然排烟,这样只需考虑合用前室正压送风。不知这样分析是否可行。还是只要是剪刀梯就必须考虑设置加压送风(不管外窗面积是否满足的情况)
回复
windppr
2014年11月07日 16:30:33
17楼
苗王 发表于 2012-3-10 22:22 这个问题提得好!很多人都没搞清楚,包括部分专家。这是一个“一座防烟楼梯间同时带有前室、合用前室”的 …同意,每部剪刀楼梯都是一层接合用前室,上一层就接前室,就高不就低,所以按前室不送风的防烟楼梯间计算一点也没错,好多人都忽略了啊!
回复

相关推荐

APP内打开