规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风?

规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风? 111l.jpg

111l.jpg

免费打赏
senice
2012年03月07日 09:42:31
2楼
重新贴下图片! 111l.jpg
回复
huweihua2011
2012年03月07日 16:34:57
3楼
你送风量不计算怎么确定啊?计算完了跟表格比较取大值哎,我最近也刚做一个。
回复
wybhome2004
2012年03月07日 16:35:52
4楼
两部楼梯各算各的
回复
zhangyongkongtiao
2012年03月07日 21:19:44
5楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
仙鹤
2012年03月08日 09:29:33
6楼
三楼回答的精辟,同意
回复
coolheating
2012年03月08日 10:51:40
7楼
就按一部楼梯是防烟楼梯间带普通前室,另外一部楼梯间按带合用前室考虑吧。
回复
刘川川
2012年03月09日 10:22:12
8楼
剪刀楼梯间要按两个楼梯间算风量,
边的就可以按防烟楼梯间加合用前室算
右边的就按防烟楼梯间加前室算。
回复
jackeichan
2012年03月09日 12:47:41
9楼
剪刀梯前室加压送风量应和合用前室送风量相等,取合用前室送风量!不
回复
苗王
2012年03月10日 22:22:51
10楼
这个问题提得好!很多人都没搞清楚,包括部分专家。
这是一个“一座防烟楼梯间同时带有前室、合用前室”的特殊楼梯间,我们的加压送风量结果与表中的哪一个值比较?是防烟楼梯间、合用前室、前室均加压送风还是前室不送风的值?
目前应该有这几种做法:
1.、防烟楼梯间、合用前室、前室均分别加压送风,即前室按合用前室同样做加压送风系统,防烟楼梯间计算值就与“防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量”比较即可。
2、防烟楼梯间、合用前室分别加压送风,前室不送风。按照设计原则,就高不就低,防烟楼梯间计算值就与“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”比较。这时,应在楼梯间与合用前室的隔墙上、合用前室与走道的隔墙上设余压阀,以保证各部位正压值满足要求。
3、还有一种是将“防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量”与“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”这2个风量值进行加权平均,计算值与这个平均风量值进行比较。
对于第三种做法,我还没找到合理的理论依据,不建议采用。