求解:审核回复里面有一条:复核水力坡降线
cpx19881110
2012年03月01日 16:30:38
只看楼主

这几天我做的一个工程给一个设计院的总工看,审核回复里面有一条为:复核水力坡降线。小弟从事市政给排水不久,请高手帮忙解答一下,问了好多设计院的同事也没人知道。。。。。谢谢啦

这几天我做的一个工程给一个设计院的总工看,审核回复里面有一条为:复核水力坡降线。小弟从事市政给排水不久,请高手帮忙解答一下,问了好多设计院的同事也没人知道。。。。。谢谢啦
免费打赏
lxtx002
2012年03月04日 16:06:56
22楼

人家说的比较清楚了,虽然不够准确。
恐已是超"满流"了,当达到排水能力的实际井内水压线(可能漫出地面)

楼主,逮着这么好的学习机会,向总工请教一下仨,别忘了来介绍一下心得啊

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2012-3-4 17:34 编辑 ]
回复
hairuofeng
2012年03月04日 18:17:32
23楼
就是上楼说的这个原因
回复
qinyingmei
2012年03月04日 20:41:04
24楼
直接问总工要复核啥啊,不懂就问清楚啊,在那里瞎猜干嘛。
回复
superhenry
2012年03月05日 00:50:30
25楼
我做长距离输水管道的时候算过这个,简单但麻烦……
一般是根据末端水位向上推水面线,有压的情况还要把压头加上,推到最前面一定要看看水头够不够。
挺简单,,用excel手编个程序就行。水力学计算手册上推水面线方法。
不过长距离输水是恒定均匀流,和一般市政不一样。

7,8年前算过,改行做结构很久了。
回复
lhboy2000cn
2012年03月05日 09:07:59
26楼
给水的水力坡降线,对于长距离疏水管网来说,就是管网的首尾连接,看看管道的中间部分有没有处于连接线之上的,如果有,说明这一段有可能处于负压状态,需要调整管道的埋深。
回复
johnny070609
2012年03月05日 09:11:20
27楼
顶啊楼主顶啊!顶啊楼主顶啊!顶啊楼主顶啊!顶啊楼主顶啊!
回复
xm19690523
2012年03月05日 12:51:14
28楼
直接回去问总工就ok
回复
sw-gps
2012年03月05日 19:01:02
29楼
下图中,谁的出流量大
回复
xavier1987
2012年03月05日 23:06:38
30楼
市政排水,重力流应该不用复合。对于压力流,按你的压力管线,把全部转折点的最高点相连,以现有的纵坡计算,作为一条明渠,现有压力管的管顶,不高于明渠的水面线顶。
回复
jcst123
2012年03月05日 23:12:06
31楼
说到水压线,就是_给水。。。压力管...。。。

地上淹水、地面冒水,是如何出现的?

[ 本帖最后由 jcst123 于 2012-3-5 23:19 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开