求解:审核回复里面有一条:复核水力坡降线
cpx19881110
2012年03月01日 16:30:38
只看楼主

这几天我做的一个工程给一个设计院的总工看,审核回复里面有一条为:复核水力坡降线。小弟从事市政给排水不久,请高手帮忙解答一下,问了好多设计院的同事也没人知道。。。。。谢谢啦

这几天我做的一个工程给一个设计院的总工看,审核回复里面有一条为:复核水力坡降线。小弟从事市政给排水不久,请高手帮忙解答一下,问了好多设计院的同事也没人知道。。。。。谢谢啦
免费打赏
飞鱼
2012年03月03日 08:28:40
12楼
楼主你怎么问题都没问清楚,连你做的是什么工程都不知道怎么回答
回复
一chu相思
2012年03月03日 09:05:48
13楼
水力坡降对于雨水来说,其实就是坡度,既两点的高差与之间的距离的比值。
对于压力流来说,水力坡降得包括水头损失
回复
qianqian5427
2012年03月03日 09:48:52
14楼
我理解的是高程差
回复
ley
2012年03月03日 10:54:12
15楼
楼主就这水平,连自己做的工程都说不清楚,叫我们怎么回答?
回复
bjjove
2012年03月03日 13:33:08
16楼
lz,表述能不能再具体些,给水、排水、雨水我们都不清楚
回复
jcst123
2012年03月03日 19:42:54
17楼

lz在6#说有,雨水+满流(恐怕会承压)。有2种可能:
1.满足最不利点覆土时,相当长的管道已在水下--淹没出口损失、倒虹等。。。应校核各井的水压线
2.小管径满足大重现期时,应校核各井的水压线、特别是最不利井的水压线

[ 本帖最后由 jcst123 于 2012-3-3 19:44 编辑 ]
回复
yangjtterry
2012年03月03日 19:57:46
18楼
回复
nww16888
2012年03月03日 21:36:44
19楼
是给水管工程吗,是不是自流管呀,
回复
zfx
2012年03月04日 00:06:46
20楼
这个东西主要是要求给水管埋设深度 要在水力坡降线以下 防止气化 好好看注册考试的书吧 考了几年了
回复
镜子99
2012年03月04日 13:41:08
21楼

楼上正解,一般给水管才会要求复核水力坡降线。具体画法要看你的管道的起始端的水头,末端的水头,两个水头连起来就是你的水力坡降线,复核就是看这条线是否在你的给水管纵断面上方,要保证在管顶的上方。仅为个人看法。
回复