膨胀水箱问题
lijun123456789
2006年09月24日 15:20:26
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统最高点原有膨胀水箱,定压高了系统水溢出,低了热水循环慢暖气不热。取消了膨胀水箱后效果良好。请教各位是何道理?

采暖系统最高点原有膨胀水箱,定压高了系统水溢出,低了热水循环慢暖气不热。取消了膨胀水箱后效果良好。请教各位是何道理?
免费打赏
youshuizhidao
2007年01月24日 07:24:18
12楼

两者都没有是这样的。随着系统水的温度升高,系统水会膨胀,系统压力会增大。系统压力过大的话,泵停止时产生的水锤现象会对系统的薄弱环节造成破坏。设定一压力值,当系统压力达到这个压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动开启,让系统泄水。泄水至安全压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动关闭。
回复

相关推荐

APP内打开