变配电房内是不是必须要有直流屏?
leileiv
leileiv Lv.6
2012年02月28日 20:23:44
只看楼主

如题。经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。

如题。
经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。

654646546.jpg

免费打赏
电气交流
2013年10月14日 17:06:18
12楼
没有说必须,开关操作电源可以是直流也可是交流,直流采用直流屏;
交流可以从PT柜引出,也可以从变压器的低压馈电回路引出,然后设置UPS,这样可靠性高!
回复
电气交流
2013年10月14日 17:09:45
13楼
看你这个布置图,好无语。
应该采用的干变吧,这么小的配电室,预留这么长的直流柜位置?
回复
电气交流
2013年10月14日 17:16:05
14楼
而且可扩展性不够,高压低压干变放在一起是可以,但是高低压混放是有前提的。
高低压柜放在一起的前提是:高压柜数量是六或者六块以下。
还有柜前后的通道是否够了,因为看不到具体尺寸?
回复
电气交流
2013年10月14日 17:17:24
15楼
这个应该是1250或者1600kVA变压器的尺寸。
建议:
直流柜的位置放高压柜,高压柜的位置放直流柜;
中间轴线将房子分成两间!
回复
chchfe
2015年04月15日 11:19:09
16楼
说的太好了,学习
回复
spd2011
2015年04月15日 11:25:47
17楼
高压开关柜是带断路器的一般就要, 高压开关柜是带负荷开关的不要,
回复
urpig
2015年04月15日 13:13:27
18楼
10kV断路器需要电源,看样本便知晓


一般小规模开闭所(8个开关以下)可以不做成立柜式。挂墙小箱子即可。


更小规模的(3、4个以下)可以交流电源



当然直流更可靠,有电池的。
回复
卡卡西585
2015年04月15日 14:07:01
19楼
路过,学习学习
回复
qq_1423529138570
2015年04月15日 14:25:07
20楼
要你为变配电站的容量,一般小型的是可以不用的,可以用交流做操作。一般中型以上的就一定要做直流了。另主要也要看设计师是希望用什么来对变电站里的操作机构,信号,控制等