变配电房内是不是必须要有直流屏?
leileiv
leileiv Lv.6
2012年02月28日 20:23:44
只看楼主

如题。经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。

如题。
经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。

654646546.jpg

免费打赏
doubleheart
2012年02月28日 21:56:46
2楼
高压开关柜是带断路器的一般就要, 高压开关柜是带负荷开关的不要,
回复
houhongze
2012年02月28日 22:20:25
3楼
怎么没有高手回答呢????????
回复
no3no4no5
2012年02月29日 08:33:37
4楼
提供高压操作电源啊
回复
jljhl-001
2012年02月29日 08:50:57
5楼
直流屏就是提供稳定直流电源的设备,适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。如果高压柜需要有直流控制,就要配置直流屏。
回复
老刘的直流屏
2012年02月29日 09:21:38
6楼
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。
简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需要2节12V的蓄电池;另一种是一体型的HMP(UP5,DUP)微型直流操作电源,电池和主机由一盒机箱构成的。不同用电的设备可选型不同的四种直流电压24V、48V、110V、220V。
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用,电压等级在3.6V~550KV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关和接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段器,高压操作机构、高压防暴配电装置和高压开关柜等几大类。
以上是个人在做直流的几年来的总结,如果有不足的地方希望各位工程师给个建议补充。(联系电话 18928492541/13632830502)QQ 77190151
回复
老刘的直流屏
2012年02月29日 13:24:13
7楼
这个要看场合的本质有多高的要求。科学发达了,而电力也不断的在改造,如果还是需要人工来操作的话这是很危险的。最好带个直流屏 为了安全着想,而UPS市场已经证明了,产品比较泛滥,而UPS本身的电压不稳定,唯一使用直流屏 能够达到可靠安全措施。
回复
yygdgssjs
2012年03月01日 10:32:33
8楼
现在有分布直流呀,不一定一定要直流屏。根据具体情况具体定呀
回复
leesoger
2012年03月01日 10:43:12
9楼
基本是看需求了,带直流是大的趋势,一般也这么干,但小站在很在乎投资的情况下,可能会没有。 你工作中超过10kv就按有设计就没问题。
回复
wu70kai
2013年10月14日 14:10:48
10楼
要看变电所的容量,一般10KV变电所基本都有直流电源屏!
回复
engineershao
2013年10月14日 16:24:41
11楼
负荷开关柜,都不需要直流屏。有些高压环网柜,虽然有断路器,但是为自供电式,也不需要直流屏。还有KYN28型柜,一般都得直流屏,用直流操作。当然也可以交流操作,电源从PT引出。